Falla electrica produjo problema en el HA cluster
Publicado: 24 Ago 2013, 00:02
Buenas tardes,
La semana pasada un reinicio electrico en el datacenter donde estan los dos Firewall configurados en HA, cuando se restableció el fluido electrico, solamente estaba activo un Firewall, el otro estaba encendido pero las interfaces no daban link y desde el firewall activo no se veía el otro.
Procedimos actualizar el Firmware de (MR3 Patch 10) a (MR3 Patch 14), por un momento la configuración funcionó, ya estaba el cluster normalizado, pero de un momento a otro, se volvió a deshabilitar el Firewall y solo quedó uno.
me dicen que el reinicio pudo generar problema en la Flash. Pero no se que mas hacer? alguien puede ayudarme??
Muchas Gracias,
La semana pasada un reinicio electrico en el datacenter donde estan los dos Firewall configurados en HA, cuando se restableció el fluido electrico, solamente estaba activo un Firewall, el otro estaba encendido pero las interfaces no daban link y desde el firewall activo no se veía el otro.
Procedimos actualizar el Firmware de (MR3 Patch 10) a (MR3 Patch 14), por un momento la configuración funcionó, ya estaba el cluster normalizado, pero de un momento a otro, se volvió a deshabilitar el Firewall y solo quedó uno.
me dicen que el reinicio pudo generar problema en la Flash. Pero no se que mas hacer? alguien puede ayudarme??
Muchas Gracias,