Buenas tardes,
La semana pasada un reinicio electrico en el datacenter donde estan los dos Firewall configurados en HA, cuando se restableció el fluido electrico, solamente estaba activo un Firewall, el otro estaba encendido pero las interfaces no daban link y desde el firewall activo no se veía el otro.
Procedimos actualizar el Firmware de (MR3 Patch 10) a (MR3 Patch 14), por un momento la configuración funcionó, ya estaba el cluster normalizado, pero de un momento a otro, se volvió a deshabilitar el Firewall y solo quedó uno.
me dicen que el reinicio pudo generar problema en la Flash. Pero no se que mas hacer? alguien puede ayudarme??
Muchas Gracias,
Falla electrica produjo problema en el HA cluster
Re: Falla electrica produjo problema en el HA cluster
hola, si
podrias formatearlo y cargarle el mismo firmware luego el backup.
si sigue fallando
deberias hacer un test de hardware y abrir un ticket con RMA de fortinet.
[Debes identificarte para poder ver enlaces.]
saludos.
podrias formatearlo y cargarle el mismo firmware luego el backup.
si sigue fallando
deberias hacer un test de hardware y abrir un ticket con RMA de fortinet.
[Debes identificarte para poder ver enlaces.]
saludos.
NSE 7 – Fortinet Network Security Architect
NSE 5 - Network Security Analyst
NSE 5 - Network Security Analyst
Re: Falla electrica produjo problema en el HA cluster
Gracias internaré hacer los que me dices y les contaré los resultados..
Gracias
Gracias
Re: Falla electrica produjo problema en el HA cluster
ok, perfecto.
saludos.
saludos.
NSE 7 – Fortinet Network Security Architect
NSE 5 - Network Security Analyst
NSE 5 - Network Security Analyst